2005年1月3日,某局进行10kV112甲电缆馈线电缆头螺丝紧固工作。工作负责人王××带领工作人员叶××、李××等共10人到某110kV变电站申请办理工作票。于11时20分做好全部安全措施后,该站值长冯××许可了工作。当时王××提出让冯××指认112甲馈线户外间隔,冯即同王、万两人一起来到10kV门型架构前予以指认(但该站门型架构上112甲馈线间隔与115乙馈线间隔两块标示牌相互挂错了)。随后工作班开始工作,当李××登上“112甲馈线”(实际是正在运行的115乙馈线)门型架构,系好了安全带,开始工作时,触电倒在架构上,经抢救无效死亡。
答案
参考答案:
教训:
⑴这是管理方面的严重违章,麻痹疏忽到了极点。设备间隔标示牌相互挂错,且长期未能发现和改正的现象实在太不应该了。终于酿成血的教训。
⑵在这起事故中,检修工作人员是无辜的。不过,从加强自保意识的角度说,在不能看到接地线的情况下,工作开始前,是不是可以考虑加挂个人保安地线?