问题 问答题

某建设工程监理公司受建设单位的委托,对一栋综合楼进行施工监理。该综合楼地上17层,地下2层,1~4层为裙房,5层以上为主楼办公楼,建筑总高度82m,主楼层高4.2m,室内外高差0.3m。该工程包括供配电及动力系统、电气照明系统、防雷及保护接地系统、火灾报警及消防联动控制系统和弱电系统。
(1) 供配电系统:该工程内供电负荷属一级负荷,采用树干式与放射式相结合的方式。
(2) 自备发电机系统:该工程在地下二层发电机房安装一台应急柴油发电机组。
(3) 防雷及保护接地系统:采用联合接地方式,利用40mm×4mm热镀锌扁钢将柱基承台钢筋网、柱基钢筋连接起来构成等电位接地网络,采用焊接连接,接地电阻不大于1Ω;利用结构柱内主钢筋及钢构件作为引下线,两根大于φ16mm的为一组,柱子上下端各预埋100mm×100mm×8mm的钢板,用于柱子内主筋与避雷带连接的转换;屋面采用25mm×4mm热镀锌扁钢作为避雷带,沿女儿墙四周敷设,在屋面组成不大于10mm×10m(或12mm×8m)的避雷网格,所有高出屋面的各种金属构件均与避雷带焊接连通,在屋顶最高点处设避雷器;每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠连接,45m及以上外墙的幕墙金属框、金属扣板、门窗、构件、外墙栏杆与均压环焊接以防侧击雷;所有进入建筑物的金属管道和电缆的金属外皮在入户处均与接地装置连接,垂直敷设的金属管道及金属物体的顶端和底端均与防雷装置连接。由联合接地体的接地环网引上的接地线采用镀锌扁钢或铜芯线,引至地下室或底层弱电间后再引至弱电机房等处。各种设备用房接地采用镀锌扁钢或铜芯线在引下线处与桩基钢筋焊接。
请根据上述条件,回答下列问题。

请根据所学知识,写出防雷接地系统施工的质量控制要点。

答案

参考答案:防雷接地系统施工质量控制要点如下。
①做好防雷接地的预控工作。监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。
a.要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。最常见的是接地钢筋网的连接点的错、漏焊和作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。
b.对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意设计中的说明,并做好设计交底。如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留防雷工程预埋的。如果施工队技术力量不足,极易忽略,监理应注意做好设计交底,并对于施工中容易忽视和特别重要的问题应写入审批意见,以提醒施工单位执行。
c.对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意设计中的说明,并做好设计交底。如果施工队技术力量不足,极易忽略,监理应注意做好设计交底,并对于施工中容易忽视和特别重要的问题应写入审批意见,以提醒施工单位执行。
②实行见证取样,严控材料质量控制关。防雷接地所用材料有角钢、圆钢、扁钢,其中主控内容是:
a.验材料三证;
b.看材料规格;
c.查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。
在施工监理过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋做帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料。
③审查专业队伍资质和施工操作人员上岗证。防雷接地焊接始终伴随着施工的全过程,焊接质量决定着工程质量。实践表明,由于使用焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成工程防雷接地不合格的情况时有发生,故应严格审核专业防雷接地队伍的资质等级,施工队的技术人员、班(组)长和带领实际操作的骨干人员必须持有上岗证。
④加强对防雷接地关键部位和工序的质量控制。
a.对于基础圈梁焊接或桩基钢筋与基础钢筋的焊接、基础钢筋与柱筋的焊接,都要严格按基础图和接地点逐一进行检查,尤其要对伸缩缝处基础钢筋是否跨接连通进行确认。当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,确认是否符合设计要求。
b.对以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊位置、焊接长度及质量不满足设计及规范要求等。监理要对引上点和跨钢筋焊接质量仔细检查,并要求对焊接引上线进防雷工程行定位标识,以防向上层焊错主筋,造成接地中断错误。特别是对于结构的转换层,由于柱筋的调整,防雷引下线利用柱内主筋焊接引下容易错焊、漏焊,要进行反复核实。
c.对于等电位焊接以及设计注明要进行重复接地的部位,如进户钢管的接地、卫生间等电位插座、等电位楼层部位都要认真核查。符合设计要求后,才允许工程进入下一道工序。
d.避雷针和避雷网是避雷系统中唯一暴露在建筑屋面上的设置。主要从下列几方面增加避雷针和避雷网的监控力度。
i.要注意其规格必须符合设计要求,安装要牢固可靠。
ii.对引用进口的各种避雷针,必须有合格证、使用说明及各种技术资料。
iii.屋顶上装设的防雷网和建筑物顶部的避雷针及金属物体应焊接成一个整体。
iv.从接地体引到屋顶上的引线和避雷网焊接处要做明显的标志。
v.采用规定直径的镀锌圆钢与结构柱内主筋作防雷引下线,保证所用材料规格、焊接间距、焊接质量等均应符合规范要求。
⑤按规范要求进行防雷接地工程施工质量验收。验收时建立工序质量的“三检”制度:应由操作人员在自检合格的基础上,进行工序之间的交接检验和专职质量人员的检查,检查结果应有完整的记录,再由监理工程师进行检查和确认,并及时做好隐蔽验收。检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收,分项工程检验批不符合质量标准要求时,应及时进行处理,直至合格。无论自然接地体还是人工接地体以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等在施工完后都要及时进行接地电阻值的摇测。