某全现浇高层公寓楼工程,建筑面积25000m2,地下1层,地上30层,占地面积5000m2。本工程施工现场主要生产、生活用水包括:混凝土搅拌、养护及冲洗搅拌机、模板用水(用水定额600L/m3),砌砖用水(用水定额200L/m3),抹灰用水(用水定额30L/m2),现场生活用水(50L/人·班);根据施工进度计划,该工程最大用水日施工工程量为:混凝土75m3,砌墙20m3,抹灰200m2:工程施工采用单班制,高峰期施工人数最多达350人。
问题1.1.施工临时用水量通常由哪几方面组成如何确定总用水量
2.计算该工程的总用水量。
3.确定供水管道管径(设管网中水流速ν为1.3m/s)。
参考答案:
1.(1)施工临时用水量通常由施工生产、生活及消防三方面用水量组成,其中施工生产用水量主要包括现场施工工程用水量q1施工机械用水量q2等;生活用水量主要包括现场生活用水量q3,和居住区生活用水量q4。
(2)当施工生产、生活及消防三方面用水量(场地面积在25ha以内的施工现场消防用水量q5取值为10~15L/s)计算确定后,可按下列方法确定总用水量Q。
1)当q1+q2+q3+q4≤q5时,Q=qs+1/2(q1+q2+q3+q4)
2)当q1+q2+q3+q4>q5时,Q=q1+q2+q3+q4
3)当场地面积小于Sha,且q1+q2+q3+q4 当总用水量确定后,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水等损失,即Q总=1.1Q。 2.该工程总用水量计算 (1)现场施工工程用水量q1的计算 (4)因现场无居住区,故不考虑居住区生活用水量q4。 (5)施工现场消防用水量q5的确定 场地面积为5000m2,在25ha以内,取q5=10L/s (6)总用水量计算 因q1+q3=(3.29+0.91)L/s=4.2L/s Q总=1.1Q=1.1×10/s=11L/s 3.确定供水管道管径