某写字楼工程,地下1层,地上10层,当主体结构已基本完成时,施工企业根据实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划,经总监理工程师审核批准后组织实施。
如下图:
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:工作E原计划6天,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作计划改为9天完成,其他工作与时间执行原网络计划。
事件二:一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,一盏大型水晶灯(重100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。
事件三:由于建设单位急于搬进写字楼办公,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。
1、指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作),计算计划工期。
2、指出本装饰工程实际关键线路(工作),计算实际工期。
3、水晶灯安装是否正确?说明理由。
4、竣工验收是否妥当?说明理由。
参考答案:
1、计划关键工作为B→C→F→G 计划工期为17天
2、实际关键工作为B→E→H 实际工期为19天
3、不正确 因为根据装修工程施工技术要求,安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,严禁安装在吊顶 工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。
4、不妥当 因为竣工验收应分为三个阶段
(1)竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。
(2)初步验收:施工单位在自检合格基础上,填写竣工工程报验单,由总监理工程师组织专业监理工程 师,对工程质量进行全面检查,经检查验收合格后,由总监签署工程竣工报验单,向建设单位提出质量评估报告。
(3)正式验收:由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后,审查符合要求即组织正式验收。