某办公楼工程,建筑面积23723㎡,框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,首层高4.8m,标准层高3.6m。
顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,工程结构施工采用外双排落地脚手架。工程于2007年6月15日开工,计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一,2008年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井坠落至地下一层混凝土底板上,当场死亡。
事件二:顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出隐蔽工程申报验收有漏项,应补充验收申报项目。
1、本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案,说明理由。
2、事件一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因 是什么?
3、对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
4、吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
参考答案:
1.本工程结构施工脚手架需要制专项方案:
理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全整理办法》 规定:脚手架高度24mm及以上落地式钢管脚手架工程,本工程中,用脚手架3.6mm×11m +4.8m=44.4m>24m。必须编制专项方案。
2.事件导致这起事故发生的主要原因有:
①楼层管道井竖向洞口无防护;
②楼层内在自 然采光不足的情况下没有设置照明灯具;
③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;
④ 工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。
3.采取的措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。
4.1.补允设备2.轻钢龙骨3.吊杆4.设备安装及水管试压5.预埋件或拉结筋6.填充材料的设置等项目的验收 。