[设计条件]
·拟在已建建筑外侧建造一管沟,管沟的剖面,如图2-4-3(a)所示,建筑的外墙基础,如图2-4-3(b)所示。
·管沟内拟放三种管线,要求在下列管线中选择:供热管、污水管、给水管、煤气管。
·当地土壤内摩擦角α=30°,tan30°=0.577。
·管沟顶埋深为900mm。
[任务要求]
·按设计要求在场地剖面上绘制管沟布置图。
·注明管沟距建筑物基础外缘的最小水平距离。
·选出可共沟的三种管线,并在所绘的管沟剖面上注明每根管线的名称。
·根据作图,在下列单选题中选出正确的答案并将其字母涂黑,并且在答题卡“选择题”内将对应题号的对应字母用2B铅笔涂黑,二者选项必须一致。
[题目]:
参考答案:
解析:
[解题方法]
(1)根据题目条件,绘制基础及管线位置,如图2-4-3(c)所示。计算建筑基础底面与管沟底面之间的距离H=(900mm+1500mm)-(500mm+300mm)=1600mm。
(2)根据公式:H=L×tanα=L×tan30°,再根据已知摩擦角α=30°,tan30°=0.577,则L=H/tan30°=1600mm/tan30°=2773m,所以管沟距建筑物基础外沿水平距离为2773mm。
(3)根据《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289—1998)2.3.2综合管沟内应铺设电信电缆管线、低压配电电缆管线、给水管线、热力管线、污雨水排水管线。不包括煤气管线,因此可共沟的管线为热水管、给水管、污水管。
(4)根据《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289—1998)2.3.3综合管沟内相互无干扰的工程管线可设置在管沟的同一个小室;相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同小室。电信电缆管线与高压输电电缆管线必须分开设置;给水管线与排水管线可在综合管沟一侧布置、排水管线应布置在综合管沟的底部。因此本题布置次序为供热管、给水管、污水管,如图2-4-3(d)所示。