问题 问答题

[设计条件]

·某场地剖面,如图2-4-1(a)所示,拟在已建办公楼北侧新建办公楼和住宅各一栋,新建办公楼及住宅楼剖面,如图2-4-1(b)所示。

·已建及新建建筑均为等长的条形建筑,建筑方位均为正南北,并按行列式排列。

·当地的住宅日照间距系数为1:1.5。

[设计要求]

·在满足消防及日照条件下布置新建建筑,并要求3栋建筑占地最少。

·标注场地剖面中的各个建筑的水平距离。

[题目]

答案

参考答案:

解析:

题目中两栋拟建建筑只有一栋住宅楼需要考虑日照间距,应该使拟建住宅楼尽量远离已建高层办公楼,因此应将拟建办公楼布置在拟建住宅楼南侧。下面进行进一步验证。

可以把两种可能方案分别布置,进行比较。

1.方案一:拟建办公楼置于拟建住宅楼与已建办公楼的中间

(1)确定防火间距

1)根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005年版)可知,拟建办公楼与已建办公楼的防火间距应该为9m。

2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规范可知,拟建办公楼与拟建住宅楼的防火间距应该为6m。

(2)确定日照间距

1)因为办公楼对日照没有严格要求,只需考虑其防火间距。

2)根据当地日照间距系数计算可知:

D1(拟建办公楼和拟建住宅楼的日照间距)=H1×L=16×1.5=24m

D2(已建办公楼和拟建住宅楼的日照间距)=H2×L=27×1.5=40.5m

通过绘图来比较,从图中可以清楚地看到,为了满足日照要求,拟建办公楼和拟建住宅楼的日照间距应该为24m,如图2-4-1(c)所示。

3)计算3栋建筑物占地总长度:

15m+9m+12m+24m+12m=72m

2.方案二:拟建住宅楼置于拟建办公楼与已建办公楼的中间

(1)确定防火间距

1)根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005年版)可知,拟建住宅楼与已建办公楼的防火间距应该为9m。

2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规范可知,拟建办公楼与拟建住宅楼的防火间距应该为6m。

(2)确定日照间距

1)因为办公楼对日照没有严格要求,只需考虑其防火间距。因此以6m作为拟建住宅楼与拟建办公楼的可建间距。

2)根据当地日照间距系数计算可知:

D2(已建办公楼和拟建住宅楼的日照间距)=H2×L=27×1.5=40.5m

因为已建办公楼与拟建住宅楼的日照间距40.5m大于防火间距9m,因此以40.5m作为拟建住宅楼与已建办公楼的可建间距,如图2-4-1(d)所示。

3)计算三栋建筑物占地总长度:

15m+40.5m+12m+6m+12m=85.5m

3.确定最终建筑间距

根据以上分析及计算结果,方案一三栋建筑物占地总长度为72m,方案二中三栋建筑物占地总长度为85.5m,很显然,方案一占地最少,是满足要求的最佳方案。

4.标明各建筑物的名称、各建筑物之间的间距及三栋建筑物占地的总长度(图2-4-2e)