问题 问答题

[设计条件]

·某场地断面,如图2-4-4(a)所示,拟在已建商店的正北侧兴建会所、多层住宅、高层住宅各1栋。建筑物剖面示意图以及编号,如图2-4-4(b)所示。

·已建及拟建建筑均为等长的条形建筑物,其方位均为正南北。

·当地的日照间距系数为1.25。

·在场地剖面上布置拟建建筑物,要求在满足防火及日照条件下占地最少。

·应满足国家有关规范要求。

[任务要求]

·在场地剖面图上绘制出各建筑物的剖面示意图。

·在剖面示意图上标明各建筑物的名称及编号。

·标明各建筑物之间的间距及四栋建筑物占地的总长度。

·根据作图,在下列单选题中选出正确的答案。

[题目]:

答案

参考答案:

解析:

[解题方法]

按日照标准先计算所有建筑的遮挡距离长度:

Da(已建商店)=Ha×L=8m×1.25=10m

Db(拟建会所)=Hb×L=8m×1.25=10m

Dc(拟建多层住宅)=Hc×L=18m×1.25=22.5m

Dd(拟建高层住宅)=Hd×L=30m×1.25=37.5m

1.确定场地最北侧建筑物

根据El照原理及上面的计算结果可知,遮挡建筑越高,则其对被遮挡建筑的日照影响越大,即两者之间日照间距就越大。题目要求场地剖面中建筑占地最小,因此应该将最高的建筑高层住宅布置在最北侧。

题目中有两栋住宅建筑是需要考虑日照间距的。每栋住宅建筑的南侧都应该布置相对较低的建筑,才能使日照影响最小。已建商场和拟建会所都符合这一要求,再根据上面的分析,高层住宅应该布置在最北侧,则多层住宅应该邻近已建商场布置,由此拟建会所正好可以布置在拟建高层建筑的南侧。下面进行进一步验证。

2.确定多层住宅与会所的位置

可以把两种可能方案分别布置,进行比较。

(1)方案一:会所靠近南侧商店,如图2-4-4(c)所示。

1)确定防火间距:

①根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规范可知,已建商店与拟建会所的防火间距应该为6m,拟建会所与多层住宅的防火间距也应该为6m;

②《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005年版)可知,拟建多层住宅与拟建高层住宅的防火间距应该为9m。

2)确定日照间距:

①因为会所对日照要求不高,只需考虑其防火间距。即应以6m作为已建商店与拟建会所的可建控制间距。

②根据上面日照计算结果可知,拟建会所与拟建多层住宅的日照间距应为10m,大于防火间距6m,因此应以10m作为拟建会所与拟建多层住宅的可建控制间距。

③根据上面日照计算结果可知,拟建多层住宅与拟建高层住宅的日照间距应为22.5m,大于防火间距9m,因此应以22.5m作为拟建多层住宅与拟建高层住宅的可建控制间距。

3)计算四栋建筑物占地总长度:

15m+6m+10m+10m+10m+22.5m+15m=88.5m

(2)方案二:多层住宅靠近南侧商店,如图2-4-4(d)所示。

1)确定防火间距:

①根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规范可知,已建商店与拟建多层住宅的防火间距应该为6m,拟建多层住宅与会所的防火间距也应该为6m。

⑦《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005年版)可知,拟建会所与拟建高层住宅的防火间距应该为9m。

2)确定日照间距:

①根据上面日照计算结果可知,已建商店与拟建多层住宅的日照间距应为10m,大于防火间距6m,因此应以10m作为已建商店与拟建多层住宅的可建控制间距。

②因为会所对日照要求不高,只需考虑其防火间距。即应以6m作为拟建多层住宅与拟建会所的可建控制间距。

③根据上面日照计算结果可知,拟建会所与拟建高层住宅的日照间距应为10m,大于防火间距9m,因此应以10m作为拟建会所与拟建高层住宅的可建控制间距。

3)计算四栋建筑物占地总长度:

15m+10m+10m+6m+10m+10m+15m=76m

3.确定最终可建控制间距

根据以上分析及计算结果,方案一四栋建筑物占地总长度为88.5m,方案二4栋建筑物占地总长度为76m,很显然,方案二占地最少,是满足要求的最佳方案。

4.标明各建筑物的名称及编号,标明各建筑物之间的间距及四栋建筑物占地的总长度

单项选择题 B型题