问题 问答题

误操作事故

2004年8月20日,某变电站220kV#2母线检修,全部设备都在#1母线运行。同时214线路的2142刀闸处理缺陷,由旁路开关转带214线路。应检修人员要求,运行人员用手摇使2142刀闸处于半拉半合状态,动静触头间距离只有300mm左右。消缺完毕后,检修人员没有通知运行人员将刀闸复位到拉开状态,而运行人员既未到现场查看,又没有向检修人员了解2142刀闸的实际开、合状态,就终结了消缺工作的工作票。12时51分,进行214线路由旁路转带恢复自身开关运行的操作,在合上2141刀闸时,2142刀闸被击穿,通过#2母线接地。继电保护正确动作,全站停电,同时波及另一220kV变电站也全停,由该两站供电的14座110kV变电站全部停电,并使某发电厂一台机组停运。造成大面积停电的恶性事故。

答案

参考答案:这事可谓事故严重,原因简单。主要是违反了《安规》中关于工作票和操作票的有关规定。⑴在终结工作票时,双方没有到现场查看设备实际状态;⑵合2141刀闸前没有检查2142刀闸的开、合状态;⑶运行人员将2142刀闸摇到半拉半合状态后,没有做任何记录,单靠记忆,却又忘记了。

单项选择题
单项选择题