误操作事故
2004年9月19日,某500kV变电站,220kV#3母线停电,双221刀闸接入引线工作完工。运行值班长告诉检修刀闸人员王××,220kV双261刀闸B相电动操作不动,要求立即处理。王在未办理工作票的情况下,便与本班另外两名工作人员到现场处理缺陷。因双261刀闸有五防闭锁,不能操作,他便擅自短接了闭锁回路,推上了分合闸电源,进行试合,由于此时#3母线接地刀闸在合位,造成带地刀合刀闸。导致#4母线差动保护动作,8条220kV线路开关跳闸的重大事故。
参考答案:十分罕见,更是十分蛮干。检修人员违规,既不办理工作票,又未联系运行人员采取安全措施,竟擅自短接五防闭锁回路,操作本不应该检修人员操作的运行设备。以致造成如此严重的后果。