问题
单项选择题
一台三相变压器,SN=31500kVA,,fN=50Hz,Yd联结,已知空载试验(低压侧)U0=10.5kV,I0=46.76A,p0=86kW;短路试验(高压侧)时Uk=8.29kV,Ik=165.33A,pk=198kW。当变压器在cos(φ2)=0.8(滞后)时的最大效率为()。
A.0.9932
B.0.9897
C.0.9722
D.0.8
答案
参考答案:B
一台三相变压器,SN=31500kVA,,fN=50Hz,Yd联结,已知空载试验(低压侧)U0=10.5kV,I0=46.76A,p0=86kW;短路试验(高压侧)时Uk=8.29kV,Ik=165.33A,pk=198kW。当变压器在cos(φ2)=0.8(滞后)时的最大效率为()。
A.0.9932
B.0.9897
C.0.9722
D.0.8
参考答案:B