问题
问答题 案例分析题
张某和王某两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。
问:
(1)测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么?
(2)试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法?
(3)检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因?
(4)测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确,为什么?
答案
参考答案:
(1)a.报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门(截止阀)关闭;b.水力警铃损坏;c.报警阀后压力大于阀前压力。
(2)a.开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警;b.在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防泵并接通电路报警。
(3)a.火灾探测器有故障;b.报警传输线路有故障;c.集中报警控制器有故障。
(4)不正确。自动扶梯四周的防火卷帘应当同时动作,才能够起到防火分隔的作用。