问题 问答题

某大型机电安装工程项目进行施工招标,招标人编制了完整、详细的招标文件,其招标文件的内容如下:
招标公告;投标须知;通用条款;专用条款;合同格式;图纸;工程量清单;中标通知书;评标委员会名单;标底编制人员名单。
招标人通过资格预审对申请投标人进行审查,而且确定了资格预审表的内容,提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求,包括:
(1)资质等级达到要求标准;
(2)投标人在开户银行的存款达工程造价的5%;
(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成;
(4)具有同类工程的施工经验和能力。
评标时采用评标价法来确定中标人。
问题

答案

参考答案:1.不属于招标文件的内容有:
招标公告、中标通知书、评标委员会名单、标底编制人员名单。
2.资格预审主要侧重于对承包人企业总体能力是否适合招标工程的要求进行审查。
3.资格预审对投标人的必要条件主要包括:营业执照、资质等级、财务状况、流动资金、分包计划、履约情况。
4.背景材料中的必要合格条件中不妥之处是:
(1)投标人在开户银行的存款达工程造价的5%;
(2)主体工程重点部位可分包给经验丰富的承包商;
(3)具有同类工程的施工经验和能力。
5.采用评标价法评标时,以评标价最低的标书为最优。
此价格是在淘汰技术方案不满足基本要求的投标书后,对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算成评审价格,加到该标书的报价上形成。

选择题
问答题 案例分析题

上海市静安区胶州路728号教师公寓于1997年12月建成并投入使用,为钢筋混凝土剪力墙结构,地上二十八层,地下一层,建筑高度为85m,总建筑面积约18472m2。其中地下一层为设备用房、停车库;地上一层为消防控制室、办公室及商业用房;地上二至四层主要为居住用房,部分用于办公;地上五层及以上层为居民住宅。整个建筑共有居民156户、440余人。该建筑设有两部防烟楼梯和1部消防电梯;地下一层至地上四层设有自动喷水灭火系统;地上一层至地上二十八层的公共疏散走道设有火灾自动报警系统;建筑公共疏散走道设有机械排烟系统;室内每层设有两个室内消火栓;室外分别设有两个消火栓水泵接合器和两个喷淋水泵接合器。

2010年11月15日下午13时左右,上海迪姆物业管理有限公司雇佣无证电焊工人吴××、王××将电焊机、配电箱等工具搬至十层处,准备加固建筑北侧外立面十层凹廊部位的悬挑支撑。14时14分,吴××在连接好电焊作业的电源线后,用点焊方式测试电焊枪是否能作业时,溅落的金属熔渣物引燃了北墙外侧九层脚手架上平时掉落的聚氨酯泡沫碎块、碎屑。吴××、王××发现起火后,使用现场灭火器进行扑救,但未扑灭,见火越烧越大,两人随即通过脚手架逃离现场。

请分析以上案例,回答下列问题:

(1)此次火灾起火的直接原因是什么?

(2)案例中违反消防法规及标准的情况有哪些?