问题
单项选择题
系统接线如图4.5-36所示,图中参数均为归算到统一基准值SB=100MVA的标幺值。变压器方式为Yd11,系统在f点发生BC两相短路,发电机出口M点A相电流为()kA。
A.18.16
B.2.0
C.12.21
D.9.48
答案
参考答案:C
系统接线如图4.5-36所示,图中参数均为归算到统一基准值SB=100MVA的标幺值。变压器方式为Yd11,系统在f点发生BC两相短路,发电机出口M点A相电流为()kA。
A.18.16
B.2.0
C.12.21
D.9.48
参考答案:C