问题
单项选择题
发电机和变压器归算至SB=100MVA的电抗标幺值如图4.5-35所示,试计算图4.5-35所示网络中f点发生bc两相短路时,短路点的短路电流及发电机母线b相电压为()。(变压器联结组YNd11)
A.0.945kA,10.5kV
B.0.546kA,6.06kV
C.0.945kA,6.06kV
D.1.637kA.10.5kV
答案
参考答案:C
