根据附图和说明,计算指定项目的工程量。
说明:
1.屋面板为1Ocm厚的现浇钢筋混凝土平板。
2.基础为三层不等高大放脚砖砌条基,其增加断面面积为0.07875m(上标)。
3.门窗表如下:
门窗表
试计算(计算结果保留2位小数):
1.建筑面积。
2.灰土垫层工程量、砖砌条基工程量。
3.内外墙、女儿墙工程量。
4.屋面板结构工程量。
参考答案:
1.建筑面积
建筑面积=(10.80+0.24×2)(9.90+0.24×2)m2=117.09m2
2.灰土垫层工程量、砖砌条基工程量
(1)外墙轴线长度=(10.80×2+9.90×2)m=41.40m
(2)内墙轴线长度=(9.90×2+4.50×4)m=37.80m
(3)灰土垫层工程量:灰土垫层工程量=[41.40×(0.58+0.46)×0.30+37.80×(0.45×2)×0.30]m3=23.12m3
(4)砖砌条基工程量=[41.40×(1.15×0.365+0.07875)+37.80×(1.15×0.24+0.07875)]m2
=34.05m2
3.内外墙、女儿墙工程量
(1)外墙门窗所占面积=(0.88×1.48×10+1.48×1.48×8+1.18×1.48+1.18×2.39)m2
=35.11m2
(2)365砖外墙工程量=(41.40×3.30-35.11)=101.51m2
(3)240砖内墙工程量=[(4.50×4+3.30×5)×3.30-0.88×2.09×5]m2=104.65m2
(4)120砖内墙工程量=(1.80×3.30-0.78×1.95)m2=4.42m2
(5)240女儿墙工程量=[(10.80+9.90)×2×0.90]m2=37.26m2
4.屋面板结构工程量
10cm现浇钢筋混凝土屋面板工程量=(10.80×9.90)m2=106.92m2