问题 单项选择题

网络接线如图4.5-16所示,元件参数示于图中。系统S的短路容量为1200MVA,取SB=60MVA。当图示f点发生三相短路时,短路点的短路电流(kA)及短路冲击电流(kA)分别为()。

A.6.127kA,14.754kA

B.6.127kA,15.57kA

C.5.795kA,15.574kA

D.5.795kA,14.754kA

答案

参考答案:D