21~22. 某混凝土重力坝最大底宽75m,横缝间距20m,纵缝间距25m。坝体稳定温度场计算已完成,坝体基础约束区稳定温度为7°C。水泥选用大坝水泥,根据水泥品种和用量,水泥水化热引起的温升值为22°C。拟在秋季浇筑基础部位混凝土,坝址处月平均气温15°C,月平均水温8°C,每m3混凝土材料用量如下:水—110kg,水泥—208 kg,卵石—1712 kg,砂—468 kg。
根据该坝施工总进度计划,连续4个月的月平均高峰浇筑强度为2.0万m3,配备运浇机械时,月不均衡系数取2.0,月工作小时数取500小时,坝体基础块层厚1.5m,采用平层浇筑法,铺层厚度0.5m,混凝土初凝时间132分钟,运输时间(包括装卸运)18分钟,混凝土运输延误系数取0.85,混凝土施工的运浇设备能力应不小于多少?
A.164 m3/h
B.80 m3/h
C.159 m3/h
D.155 m3/h
参考答案:D
解析:主要解答过程:依据《专业案例》P528 (8-2-4)公式:KP(t-t1)≥BLh或P≥BLh/K(t-t1)式中:K—混凝土运输延误系数,取0.8-0.85;P—浇筑仓要求的混凝土运浇能力,m3/h;t1—混凝土从出机到入仓的时间,h;t-允许层间间隔时间,h;B、L—浇筑块的宽度和长度,m;h—铺层厚度,m。根据月浇筑强度:P≥20000×2.0/500, P≥80 m3/h;根据仓面面积:P≥20×25×0.5/0.8×(2.2-0.3)=164(m3/h)—延误系数取0.8P≥20×25×0.5/0.85×(2.2-0.3)=155(m3/h)—延误系数取0.85,由于题中已明确:“在混凝土运输有充分保证的条件下”,即应选延误系数为0.85。答案(A)错误,取延误系数0.8不合题意;答案(B)错误,按月高峰强度不满足混凝土初凝要求;答案(C)错误,取延误系数0.825不合题意。