某高层住宅楼(丙类建筑),设有两层地下室,地面以上为16层,房屋高度45.60m,室内外高差0.30m,首层层高3.3m,标准层层高为2.8m。建于8度地震区(设计基本地震加速为0.2g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地)。采用短肢剪力墙较多的剪力墙结构,1~3层墙体厚度均为250mm,地上其余层墙体厚度均为200mm,在规定水平地震作用下其短肢剪力墙承担的第一振型底部地震倾覆力矩占结构底部总地震倾覆力矩的45%。其中一榀剪力墙一至三层截面如图1-18所示。墙体混凝土强度等级7层楼板面以下为C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),7层以上为C30,墙体竖向、水平分布钢筋以及墙肢边缘构件的箍筋均采用HRB335级钢筋,墙肢边缘构件的纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋。
墙肢1处在第三层时,计算表明其端部所设暗柱仅需按构造配筋,轴压比=0.5。试问,该墙肢端部暗柱的竖向钢筋最小配置数量应为下列何项时,才能满足规范、规程的最低抗震构造要求
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)作答。
参考答案:C
解析: 墙肢1:[*],为一般剪力墙。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)表4.8.2,该墙肢抗震等级为二级。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)7.1.9条,1~2层属于底部加强部位。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)7.2.15条,第三层应设置约束边缘构件。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)表7.2.16,二级抗震约束边缘构件长度
lc=max(0.20hw,1.5bw,450)=max(0.2×2100,1.5×250,450)=450mm
hc=max(bw,lc/2,400)=max(250,450/2,400)=400mm
暗柱面积:Ac=hcbw=400×250mm2=100000mm2
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)7.2.16条,二级抗震
Asmin=ρminAc=1.0%×100000mm2=1000mm2,且不小于[*](As=923mm2)
则取[*] As=1205mm2>1000mm2,故选(C)。