问题 单项选择题

某多层框架结构办公楼,上部结构划分为两个独立的结构单元进行设计计算,防震缝处采用双柱方案,缝宽150mm,缝两侧的框架柱截面尺寸均为600mm×600mm,图1-15为防震缝处某条轴线上的框架柱及基础布置情况。上部结构柱KZ1和KZ2作用于基础顶部的水平力和弯矩均较小,基础设计时可以忽略不计。
提示:本题按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)作答。


柱KZ1和KZ2采用柱下联合承台,承台下设100mm厚素混凝土垫层,垫层的混凝土强度等级C10;承台混凝土强度等级C30(ftk=2.01N/mm2,ft=1.43N/mm2),厚度1000mm,h0=900mm,桩顶嵌入承台内100mm,假设两柱作用于基础顶部的竖向力大小相同。试问,承台抵抗双柱冲切的承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近

答案

参考答案:C

解析: 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)5.9.7条,有:
[*] (1)
由题意可知:
h0=900,βhp=1-0.1/6=0.9833,bc=600mm,hc=1350mm
α0y=600mm,a0x=425mm,ft=1.43N/mm2
[*]
将上述数值代入(1)得:
Ftmax=2×[1.25×(600+600)+0.969×(1350+425)]×0.9833×1.43×900×10-3
=8149.80kN
故与选项(C)中的数值最为接近。

选择题