某15层框架一剪力墙结构,其平立面示意如图1-16所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,对风荷载不敏感,房屋高度58m,首层层高5m,二~五层层高4.5m,其余各层层高均为3.5m,所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅲ类场地,设计地震分组为第一组。
假定,该建筑物拟作为综合楼使用,二一五层为商场,六~七层为库房,其余楼层作为办公用房。设计时其楼屋面活荷载均按等效均布荷载计算而得,各层荷载标准值如下:①屋面:永久荷载8.8kN/m2,活荷载2.0kN/m2,雪荷载0.5kN/m2;②8~15层:永久荷载8.0kN/m2,活荷载2.0kN/m2;③6~7层:永久荷载8.0kN/m2,活荷载5.0kN/m2;④2~5层:永久荷载8.0kN/m2,活荷载3.5kN/m2。试问,进行地震作用计算时,该结构的总重力荷载代表值GE(kN)应与下列何项数值最为接近
提示:1.按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)作答。
2.每层面积均按850m2计算,且不考虑楼板开洞影响。
参考答案:B
解析: 根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)3.3.6条,
GE=(8.8+8×14+0.5×0.5+2×0.5×8+5×0.8×2+3.5×0.5×4)×850
=1.224×105
故选(B)。