某框架结构办公楼边柱的截面尺寸为800mm×800mm,采用泥浆护壁钻孔灌注桩两桩承台独立基础。荷载效应标准组合时,作用于基础承台顶面的竖向力Fk=5800kN,水平力Hk=200kN,力矩Mk=350kN·m,基础及其以上土的加权平均重度取20kN/m3,承台及柱的混凝土强度等级均为C35。抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值0.10g,设计地震分组第一组。钻孔灌注桩直径800mm,承台厚度1600mm,h0取1500mm。基础剖面及土层条件见图1-14。
提示:1.本题按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)作答。
2.C35混凝土,ft=1.57N/mm2
试问,地表下5.5m深处液化判别标准贯入锤击数临界值Ncr,与下列何项数值最为接近
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)作答。
参考答案:B
解析: 根据《抗规》4.3.4条,[*]
对于粉砂ρc=3 β=0.8
查表4.3.4 N0=7 ds=5.5 dw=3.5
Ncr=7×0.8[ln(0.6×5.5+1.5)-0.1×3.5]=6.8 取7