问题
单项选择题
系统如图49-1所示:
已知T1,T2:100MVA,UK%=10。I:SB=100MVA时的标幺值电抗为0.03,当f1点三相短路时,短路容量为1000MVA,当f1点三相短路时,短路容量为833MVA,则当f1点三相短路时的短路容量为下列何值()。
A.222MVA
B.500MVA
C.900MVA
D.1000MVA
答案
参考答案:C
解析:
(近似;忽略另一路。)
f3点短路时的等值阻抗为