问题
多项选择题
某工程为6层钢筋混凝土框架结构,柱高5m,主梁跨度8m。主体施工为2006年11月至2007年2月,期间室外最低温度通常在-5~1℃。二层柱混凝土施工时,直接将混凝土由柱模顶端分层灌人,每次灌注厚度40cm,用6m长木杆加以振捣,在拆模时发生了严重的蜂窝和露筋现象。柱出现上述质量问题的原因可能有()。
A.混凝土强度等级太低
B.柱混凝土灌注高度太大
C.分层厚度过大
D.振捣不充分
E.养护时没有覆盖保温
答案
参考答案:B, C, D
解析:
规范规定:“混凝土自由倾落高度小于2m,分层灌注时小于3m”,所以柱高5m时,不能直接从模板顶部直接灌入,会产生离析现象。而分层厚度不得大于20cm,振捣不充分也是产生蜂窝和露筋的主要原因。而强度等级太低、无覆盖保温与柱蜂窝和露筋没有直接关系。所以答案为B、C、D。