安装后埋件前要对剪力墙该部位作什么处理
2.后埋件安装完毕后要做哪方面的检查工作
3.在安装玻璃之前需要土建配合完成哪方面的工作
4.幕墙竣工后的“三性”试验是什么
5.注胶工序的工艺是否合理
6.防火材料的填充工艺是否合理如有不妥的地方应如何处理
7.阅读题中所示玻璃幕墙验收时应提交的资料有无缺项请补充。
8.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽验收
参考答案:
1.安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰层打掉,后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后土建还要抹灰,而且后埋件的固定螺母不能外露,所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母外端还应该有一定的覆盖厚度,当抹灰层厚度满足不了以上要求时,就要把墙面剔进一定的深度,以保证后埋件安装完毕后,抹灰层能覆盖螺母并且不外露。
2.后埋件安装完毕以后要对螺栓(化学锚栓或膨胀螺栓)进行拉拔试验,试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。
3.在安装玻璃幕墙之前需要土建完成抹灰和涂料工作,以免损伤和弄脏玻璃。
4.“三性”试验指:幕墙抗风压性能试验、幕墙空气渗透性能试验和幕墙雨水渗漏性能及平面变形性能试验。
5.(1)室温合理,但湿度偏低,应在45%~75%之间。
(2)清洁溶剂为二甲苯合理,但白色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的工艺进行清洁。
(3)清洁后的基材应在15~30min内注胶完毕。
(4)从注胶完毕到现场安装其总的养护期应达到14~21天。
6.(1)防火材料不能用铝板固定,因为铝板不耐高温,应该用1.5mm厚的镀锌钢板固定。
(2)防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙,必须安放严实。否则一旦起火,下层的浓烟便沿着间隙往上窜,失去了防火的作用。
7.缺少结构硅酮密封胶相容性试验报告、幕墙物理性能检验报告、施工安装自检记录。
8.(1)构件与主体结构的连接节点的安装。
(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间歇节点的安装。
(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。
(4)幕墙防雷接地节点的安装。