问题
单项选择题
某生产车间有1台抽风机,生产要求能自起动,抽风机配套的交流异步电动机参数为额定电压6000V,额定功率850kW,额定电流97A,起动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机主回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。 |
用两个GL-12/10型继电器作为防止多相短路的速断保护和防止过载的过负荷保护,下列最符合过负荷保护的动作电流值为( )A。
A.3.99
B.5.0
C.27.6
D.2.5
答案
参考答案:B