问题 单项选择题

1800kW,功率因数为0.85,采用LJ型裸铝绞线,线路的允许电压损失为10%,环境温度35℃,不计曰照及海拔等影响,路径按经过居民区设计,LJ型裸铝绞线的载流量见下表。

LJ型裸铝绞线的载流量表
截面/mm2 室外不同环境温度的载流量/A
35℃
25 119
35 150
50 189
70 233
根据上述条件解答下列问题:

计算按允许载流量选择最小允许导体截面积应为下列哪项数值请列出解答过程。( )

A.25mm2

B.35mm2

C.50mm2

D.70mm2

答案

参考答案:B

解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》P3。
[*]
35mm2的载流量大于计算的电流。