问题 单项选择题

某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下:

(1)35kV线路电源侧短路容量无限大。

(2)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。

(3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、99MVA。

(4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Y,yn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A。

(5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。

(6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2S。

请回答下列问题:

若5号电动机为重要电动机、6号电动机为电源电压中断后生产工艺不允自起动的电动机、7号电动机为需自起动的电动机。请分析说明三台电动机低电压保护动作时限依此应为下列哪组数值()。

A.1s,2s,4s

B.7s,1s,0.5s

C.0.5s,1s,7s

D.4s,2s,1s

答案

参考答案:C

解析:

[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》P328~329中对电动机低电压保护的说明中可知,重要电动机一般为0.5s,不允许自起动的电动机为0.5~1.5s,需自起动为5~10s。

填空题
单项选择题