问题 单项选择题

某车间有机床、通风机、自动弧焊变压器和起重机等用电设备,其中通风机为二类负荷,其余负荷为三类负荷,请根据题中给定的条件(见下表)进行计算,并回答下列问题:

负荷计算系数表
设备名称 需要系数Kx 利用系数KL cos0 tan∞
机床 0.15 0.2 0.5 1.73
通风机 0.8 0.55 0 8 0.75
自动弧焊变压器 0.5 0.3 0.5 1.73
起重机 0.1 5 0.2 0.5 1.73

车间装有机床电动机功率为850kW,通风机功率为720kW,自动弧焊变压器等效三相设备功率为700kW,负载持续率均为100%,起重机组的设备功率为300kW(负载持续率已折算为100%)。请用利用系数法确定该车间计算负荷的视在功率应为下列哪项数值(设车间计算负荷的最人系数Km为1.16)( )

A.890.9kW

B.1209.5kVA

C.1408.6kVA

D.2981.2kVA

答案

参考答案:C

解析:[解答过程] ∑Pav=KcP=(0.12×850+0.55×720+0.3×700+0.2×300)kW=768kW
Pc=KmPav=1.16×768kW≈890.9kW

单项选择题