问题
单项选择题
1800kW,功率因数为0.85,采用LJ型裸铝绞线,线路的允许电压损失为10%,环境温度35℃,不计曰照及海拔等影响,路径按经过居民区设计,LJ型裸铝绞线的载流量见下表。
LJ型裸铝绞线的载流量表 | |
截面/mm2 | 室外不同环境温度的载流量/A |
35℃ | |
25 | 119 |
35 | 150 |
50 | 189 |
70 | 233 |
若电枢回路额定电压为750V,计算确定整流变压器的二次侧额定电压最接近的为下列哪项数值( )
A.850V
B.600V
C.700V
D.800V
答案
参考答案:D
解析:[解答过程] U2=(1.05~1.1)UN=(1.05~1.1)×750V=787.5~825V