问题 单项选择题

某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下:

(1)35kV线路电源侧短路容量无限大。

(2)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。

(3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、99MVA。

(4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Y,yn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A。

(5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。

(6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2S。

请回答下列问题:

若至车间A的电源线路为10kV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中,线路计算负荷电流39A,车间A为两班生产车问。分析说明其电缆截面应选择下列哪项数值()。

A.35mm2

B.25mm2

C.50mm2

D.70mm2

答案

参考答案:A

解析:

[解答过程] 根据《电力工程电缆设计规范》表C.0.3由已知计算负荷电流为39A,选择电缆截面25mm。