问题 单项选择题

如下图所示,某工厂变电所35kV电源进线制(35kV电网)最大运行方式时短路容量650MVA、最小运行方式时短路容量500MVA,该变电所10kV母线接有两组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1号整流设备10kV侧5次谐波电流值为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A。请回答下列问题:

假设注入电网的7次谐波电流10A,计算由此产生的7次谐波电压含有率最大值为下列哪项()。

A.24%

B.0.85%

C.0.65%

D.0.24%

答案

参考答案:B