某企业拟建一座10kV变电所,用电负荷如下:

  • a.一般工作制大批量冷加工机床类设备152台,总功率448.6kW。
  • b.焊接变压器组(εγ=65%、功率因数为0.5)6×23kVA/(3×32kVA)、总设备功率94.5kW,平均有功功率28.4kW、平均无功功率49kvar。
  • c.泵、通风机类设备共30台,总功率338.9kW,平均有功功率182.6kW,平均无功功率139.6kvar。
  • d.传送带10台,总功率32.6kW,平均有功功率16.3kW,平均无功功率14.3kvar。

若该变电所补偿前的计算负荷为Pc=390.10kW、Qc=408.89kvar,实际补偿容量为280kvar,忽略电网损耗,按最低损失率为条件选择变压器容量并计算变压器负荷率,其计算结果接近下列哪组数值( )

A.500kVA,82%

B.800kVA,51%

C.800kVA,53%

D.1000kVA,57%

答案

参考答案:B