问题
单项选择题
某车间有机床、通风机、自动弧焊变压器和起重机等用电设备,其中通风机为二类负荷,其余负荷为三类负荷,请根据题中给定的条件(见下表)进行计算,并回答下列问题:
负荷计算系数表 | ||||
设备名称 | 需要系数Kx | 利用系数KL | cos0 | tan∞ |
机床 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 1.73 |
通风机 | 0.8 | 0.55 | 0 8 | 0.75 |
自动弧焊变压器 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.73 |
起重机 | 0.1 5 | 0.2 | 0.5 | 1.73 |
若自动弧焊变压器的设备功率和接入电网的方案如下:
(1) AB相负荷:2台200kW焊接变压器,l台150kW焊接变压器。
(2) BC相负荷:1台200kW焊接变压器,2台150kW焊接变压器和1台100kW焊接变压器。
(3) CA相负荷:1台200kW焊接变压器,1台150kW焊接变压器和1台100kW焊接变压器。
上述负荷均为折算到负载持续率100%时的设备有功功率,请用简化方法计算本车间的全部自动弧焊变压器的等效三相设备功率为下列哪项数值( )
A.1038kW
B.1600kW
C.1713.5kW
D.1736.5kW
答案
参考答案:D
解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》P73。
PAB:2×200kW +150kW=550kW
PBC:200kW+2×150kW+100kW=600kW
PCA:200kW+150kW+100kW=450kW
PAB>PBC>PCA
Pd=1.73×600kW+1.27×550kW=1736.5kW