问题
单项选择题
某高层建筑有避难层,消防控制室与安防监控中心合用,设在首层。首层大厅高度为9m,宽30m,进深15m;在二层分别设置计算机网络中心和程控电话交换机房;3~29层为标准层,为火开间办公室,标准层面积为2000m2/层,其中核心筒及公共走廊面积占25%;该建筑在第30层有一多功能厅,长25m,宽19m,吊顶高度为6m,为平吊顶,第30层除多功能厅外,还有净办公面积1125m2。清回答下列问题:
在二层的计算机网络主机房设计时,已确定在该主机房内将要设置20台19in(lin=2.54cm)标准机柜(宽600mm,深1100mm),丰机房的最小面积应为( )。请说明依据和理南。
A.60m2
B.95m2
C.120m2
D.150m2
答案
参考答案:C
解析:[根据] GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》4.2.2或JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》23.2.3-2。