问题 单项选择题

某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下:

(1)35kV线路电源侧短路容量无限大。

(2)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。

(3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、99MVA。

(4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Y,yn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A。

(5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。

(6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2S。

请回答下列问题:

若利用车间B中3#变压器高压侧三相式过电流保护作为低压侧单相接地保护,若电流互感器变比为50/5、过电流继电器为GL型、过负荷系数取1.4。计算变压器过电流保护装置动作整定电流和灵敏系数应为下列哪组数值()。

A.8A,1.7

B.7A,1.9

C.8A,2.2

D.7A,2.5

答案

参考答案:A

解析:

[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》表7.3 (P297)。

[*]

GLKne1=1.3

Kgh=1.4

[*]

[*]

[*]

单项选择题 B型题
多项选择题