问题
单项选择题
烯铝芯电缆,采用隧道内敷设。架空线输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路电流持续时间为0.2s,单芯交联聚氯乙烯铝芯电缆在空气中一字形敷设时的载流量及电缆的其他参数见下表:
截面/mm2 | 240 | 300 | 400 | 500 |
载流量 | 570 | 645 | 735 | 830 |
假设电缆的热稳定系数为86,按短路热稳定条件,计算本工程电缆允许的最小截面最接近下列哪项数值( )
A.173mm2
B.164mm2
C.156mm2
D.141mm2
答案
参考答案:B
解析:[解答过程] 根据《电力工程电缆设计规范》附录E(-E.1.1-1)。
[*]