问题
问答题
一座110kV中心变电所,装有容量为31500KVA主变压器两台,控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为3000W,最大一台断路器合闸电流为54A,请解答
如下问题:
选择一组220V铅酸蓄电池作为直流电源,若经常性负荷的事故放电容量为9.09A·h,事故照明负荷放电容量为13.64A·h,按满足事故全停电状态下长时间放电容量要求,选择蓄电池计算容量Cc是下列哪一项(事故放电时间按1h,容量储备系数取1.25,容量换算系数取0.4)( )
A.28.4A·h
B.42.63A·h
C.56.8A·h
D.71A·h
答案
参考答案:
解析:[解答过程] DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计规程》附录B: 2.1.2 (B1)
[*]