问题 单项选择题

烯铝芯电缆,采用隧道内敷设。架空线输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路电流持续时间为0.2s,单芯交联聚氯乙烯铝芯电缆在空气中一字形敷设时的载流量及电缆的其他参数见下表:

截面/mm2 240 300 400 500
载流量 570 645 735 830
根据上述条件计算、回答下列问题:

己知电缆护层的冲击耐压值为37.5kV,则电缆保护器通过最大电流时的最大残压应取下列哪项数值并说明理由。( )

A.64kV

B.37.5kV

C.24kV

D.26.8kV

答案

参考答案:D

解析:[解答过程] 根据GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》4.1.13-1条规定,[*]26.8kV。