问题 单项选择题

某车间有机床、通风机、自动弧焊变压器和起重机等用电设备,其中通风机为二类负荷,其余负荷为三类负荷,请根据题中给定的条件(见下表)进行计算,并回答下列问题:

负荷计算系数表
设备名称 需要系数Kx 利用系数KL cos0 tan∞
机床 0.15 0.2 0.5 1.73
通风机 0.8 0.55 0 8 0.75
自动弧焊变压器 0.5 0.3 0.5 1.73
起重机 0.1 5 0.2 0.5 1.73

请分析说明下列对这个车间变电所变压器供电方案中,哪一个供电方案是正确的( )

A.单回10kV架空线路

B.单回10kV电缆线路

C.由两根10kV电缆组成的单回线路

D.单回10kV专用架空线路

答案

参考答案:D

解析:[根据] GB50052-2009《供配电系统设计规范》对二级负荷供电的要求2.0.6条。

填空题