问题 单项选择题

如下图所示,某工厂变电所35kV电源进线制(35kV电网)最大运行方式时短路容量650MVA、最小运行方式时短路容量500MVA,该变电所10kV母线接有两组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1号整流设备10kV侧5次谐波电流值为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A。请回答下列问题:

计算本案例注入35kV电网公共连接点的5次谐波电流值为下列哪一项()。

A.10A

B.13A

C.14A

D.50A

答案

参考答案:B

默写题
单项选择题