问题 单项选择题

一台水泵由异步电动机驱动,电动机参数为:额定功率15kW、额定电压380V、额定效率0.87、额定功率因数0.89,起动电流倍数7.0、起动时间4s。另外该水泵频繁起动且系统瞬时停电恢复供电时需要自起动。请回答下列问题:

确定该水泵电动机不宜设置下列哪项保护( )

A.短路保护

B.接地故障保护

C.断相保护

D.低电压保护

答案

参考答案:D

解析:[根据] GB 50055-1993《通用用电设备配电设计规范》2.4.8/9/10。