问题
问答题 简答题
某综合楼,地下1层,地上4层,建筑高度为23.8m,总建筑面积为14000m2,地下1层为车库,停车位120辆,一至三层为展览厅,四层为办公室,设有自动灭火系统。
问:
(1)室内消火栓充实水柱长度应为多少米?
(2)什么情况下通风、空气调节系统的风管可以采用难燃材料?
(3)该展览馆火灾自动报警系统保护对象为几级?应选择哪种火灾自动报警系统形式?
答案
参考答案:
(1)消火栓充实水柱长度不应小于13m。
(2)当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于或等于25的难燃材料。
(3)该展览馆为一级保护对象,可选择集中报警系统或控制中心报警系统。