问题 单项选择题

某抗震设防烈度为6度的底层框架-抗震墙多层砌体房屋,底层框架柱KZ、钢筋混凝土抗震墙(横向GQ-1,纵向GQ-2)、砖抗震墙ZQ的设置如图所示。各框架柱KZ的横向侧向刚度均为KKZ=5.0×104kN/m,砖抗震墙ZQ(不包括端柱)的侧向刚度为KZQ=40.0×104kN/m,横向钢筋混凝土抗震墙GQ-1(包括端柱)的侧向刚度为KGQ=280.0×104kN/m。水平地震剪力增大系数η=1.35。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)解答。

假设作用于底层顶标高处的横向水平地震剪力标准值Vk=2000kN,试问,作用于每个框架柱KZ上的地震剪力设计值(kN),与下列何项数值最为接近()

A.30

B.40

C.50

D.60

答案

参考答案:C

解析:

解答如下:

根据《建筑抗震设计规范》7.2.5条第1款:

总有效侧向刚度:

K=[5×(33-4)+280×2×0.3+40×2×0.2]×104=329×104kN/m