某电力炼钢车间单跨厂房,跨度30m,长168m,柱距24m,采用轻型外围结构,厂房内设置两台Q=225/50t重级工作制软钩桥式吊车,吊车轨面标高26m,屋架间距6m,柱顶设置跨度24m的托架,屋架与托架平接,沿厂房纵向设有上部柱间支撑和双片的下部柱间支撑,柱子和柱间支撑布置如图(a)所示。厂房框架采用单阶钢柱,柱顶与屋面刚接,柱底与基础假定为刚接,钢柱的简图和截面尺寸如图(b)所示。钢柱采用Q345钢,焊条用E50型焊条,柱翼缘板为焰切边,根据内力分析,厂房框架上段柱和下段柱的内力设计值如下:
上段柱:M1=2250kN·m Nl=4357kN V1=368kN
下段柱:M2=12950kN·m N2=9830kN V2=512kN
下段柱吊车柱肢的轴心压力设计值N=9759.5kN,采用焊接H型钢H1000×600×25×28,A=57200mm2,ix1=412mm,iy1=133mm,吊车柱肢作为轴心受压构件,进行框架平面外稳定性验算时,构件上最大压应力设计值(N/mm2),与下列何项数值最为接近()
A.1952
B.213.1
C.234.1
D.258.3
参考答案:C
解析:
解答如下:
根据《钢结构设计规范》5.3.7条,上柱段平面外计算长度按侧向支点间的距离,即7m: