某钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度57.3m,地下2层,地上15层,首层层高6.0m,二层层高4.5m,其余各层层高均为3.6m。纵横方向均有剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,Ⅰ1类建筑场地。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但小于50%。各构件的混凝土强度等级均为C40。
与截面为700mm×700mm的框架柱相连的某截面为400mm×600mm的框架梁,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2),其梁端上部纵向钢筋系按截面计算配置。似设该框架梁抗震等级为三级,试问,该梁端上部和下部纵向钢筋截面面积(配筋率)及箍筋按下列何项配置时,才能全部满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)的构造要求().
提示:①下列各选项纵筋配筋率和箍筋配箍率均满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第6.3.5条第1款和第6.3.2条第2款中最小配筋率要求;
②梁纵筋直径不小于。
A.上部纵筋As上=6840mm2(ρ上=2.85%),下部纵筋As下=4826mm2(ρ下=2.30%),四肢箍筋
B.上部纵筋As上=3695mm2(ρ上=1.76%),下部纵筋As下=1017mm2(ρ下=0.48%),四肢箍筋
C.上部纵筋As上=5180mm2(ρ上=2.47%),下部纵筋As下=3079mm2(ρ下=1.47%),四肢箍筋
D.上部纵筋As上=5180mm2(ρ上=2.47%),下部纵筋As下=3927mm2(ρ下=1.87%),四肢箍筋
参考答案:D
解析:
解答如下:
(1)对于A项,ρ上=2.70%>2.50%,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.3条第1款,A项不正确。
(2)对于B项,,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.2条第3款,B项不正确。
(3)对于C项,ρ上=2.47%>2.0%,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.2条第4款及表6.3.2-2,箍筋直径应为8+2=10mm,故C项不正确。
所以应选D项。
注意复核梁纵向钢筋的配筋率是否大于2.75%、2.5%以及大于2.0%。