问题 单项选择题

某10层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,如图所示,质量和刚度沿竖向均匀,房屋高度为40m,设一层地下室,采用箱形基础。该工程为丙类建筑,抗震设防烈度为9度,Ⅲ类建筑场地,设计地震分组为第一组,按刚性地基假定确定的结构基本自振周期为0.8s。混凝土强度等级采用C40(fc=19.1N/mm2;ft=1.71N/mm2)。各层重力荷载代表值相同,均为6840kN,柱E承担的重力荷载代表值占全部重力荷载代表值的1/20。

在该房屋中1~6层沿地震作用方向的剪力墙连梁LL-1平面如图所示,抗震等级为一级,截面b×h=350mm×400mm,纵筋上、下部各配,h0=360mm,箍筋采用HRB335(fyv=300N/mm2),截面按构造配箍即可满足抗剪要求。试问,下面依次列出的该连梁端部加密区及非加密区的几组构造配箍,其中何项能够满足相关规范、规程的最低要求().

提示:选项中4××,代表4肢箍筋。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

连梁跨高比:ln/h=2.45/0.4=6.125>5.0

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条,按框架梁设计。

梁纵筋配筋率:

抗震等级一级,查高层规程表6.3.2-2,取加密区箍筋配置为

非加密区,由高层规程6.3.5条第5款,s≤2×100=200mm

由高层规程式(6.3.5-1),采用4肢箍,箍筋直径为10,则:

故取s=200mm,,满足。

连梁应首先判别其跨高比,当其跨宽比大于5.0时,应按框架梁设计,其配筋(纵向钢筋和箍筋)应按框架梁配筋构造要求进行设计。