一多层砌体房屋局部承重横墙,如题图所示,采用MU10烧结普通砖、M5砂浆砌筑;防潮层以下采用M10水泥砂浆砌筑。砌体施工质量控制等级为B级。
假定横墙增设构造柱GZ(240mm×240mm),其局部平面如题图所示。GZ采用C25混凝土,竖向受力钢筋为4φ12,箍筋为φ56@100。已知组合砖墙的稳定系数φcom=0.804,试问,砖砌体和钢筋混凝土构造柱组成的组合砖墙的轴心受压承载力,与下列()项数值最为接近。
A.914kN
B.983kN
C.983kN/m
D.914kN/m
参考答案:B
解析:
由表4.2.1—3,f=1.5N/mm2,fc=11.9N/mm2,f’y=210N/mm2
砌体净截面积
An=(2200-240)×240=470400mm2 Ac=240×240=57600mm2
A’s=4×113.1=452mm2
N=[fAn+η(fcAc+f’yA’s)]