问题 单项选择题

某高层建筑采用12层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度48m,抗震设防烈度8度,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,混凝土强度等级:梁、板均为C30;框架柱和剪力墙均为C40(ft=1.71N/mm2)。

该结构中的某矩形截面剪力墙,墙厚250mm,墙长hw=6500mm,hw0=6200mm,总高度48m,无洞口,距首层墙底0.5hw0处的截面,考虑地震作用组合未按有关规定调整的内力计算值Mc=21600kN·m,Vc=3240kN,该截面考虑地震作用组合并按有关规定进行调整后的剪力设计值V=5184kN,该截面的轴向压力设计值N=3840kN,已知该剪力墙截面的剪力设计值小于规程规定的最大限值,水平分布钢筋采用HRB335级(fyh=300N/mm2),该矩形截面剪力墙的轴压比为0.38,箍筋的混凝土保护层厚度为15mm,该边缘构件内规程要求配置纵向钢筋的最小范围(阴影部分)及其箍筋的配置如图所示,试问,图中阴影部分的长度ac和箍筋,应按下列何项选用()

提示:lc=1300mm。

 

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

μN=0.38>0.2,应设置约束边缘构件

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.15条及图7.2.15:

已知lc=1300mm

ac=max(bw,400,lc/2)=max(250,400,1300/2)=650mm

μN=0.38,根据规程7.2.15条,取λv=0.20,假定箍筋直径为

解之得: fyv>286N/mm2

故选HRB335级,