问题 单项选择题

某高层建筑采用12层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度48m,抗震设防烈度8度,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,混凝土强度等级:梁、板均为C30;框架柱和剪力墙均为C40(ft=1.71N/mm2)。

该结构中的连梁截面尺寸为300mm×700mm(h0=665mm),净跨1500mm,根据作用在梁左、右两端的弯矩设计值

和由楼层梁竖向荷载产生的连梁剪力VGb,已求得连梁的剪力设计值Vb=421.2kN。C40混凝土(ft=1.71N/Mm2),梁箍筋采用HPB300级(fyv=270N/mm2)。取承载力抗震设计系数γRE=0.85。已知截面的剪力设计值小于规程的最大限值,其纵向钢筋直径均为25mm,梁端纵向钢筋配筋率小于2%,试问,连梁双肢箍筋的配置,应选下列何项()

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

连梁跨高比:ln/hb=1500/700=2.14<5

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条,按连梁计算。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.27条第2款规定,再查规程表6.3.2-2,抗震一级,故箍筋最小直径d=10mm,最大间距s:

s=min(6d,hb/4,100)=min(6×25,700/4,100)=100mm

又ln/hb=2.14<2.5,由规程式(7.2.23-3):

解之得:Asv/s≥1.41mm2/mm

双肢箍,取箍筋间距为100mm,Asv1≥1.41×100/2=70.5mm2

故选

,满足,取

应首先计算连梁跨高比

,以判断该连梁是按框架梁计算,还是按一般连梁计算,其各自抗震设计的抗剪承载力计算公式是不同的。

单项选择题
单项选择题